论文简介: 【摘要】设计内容为北京市四季酒店通风空调工程设计,是集餐饮、娱乐、休息为一体的综合酒店。首先,熟悉土建资料,确定室内、外参数,计算酒店冷负荷。然后,认真研究建筑结构和功能,提出设计方案,根据负荷、风量选定风机盘管,新风机组,进行风管水力计算和水管水力计算,确定冷水机组。对于冬季,校核热负荷,选择换热器型号,同时应用计算机完成设计图纸。设计中采用风机盘管加独立新风系统,全楼水系统采用双管制的闭式同程系统。地下室为设备层。冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。冷却水由置于八层楼顶的冷却塔提供,冷却水供水温度为30℃,回水温度为35℃。冬季利用换热器与锅炉换热制得60℃的热水,回水温度为45℃。

论文简介:

【摘要】设计内容为北京市四季酒店通风空调工程设计,是集餐饮、娱乐、休息为一体的综合酒店。