无窗车间的通风问题
zhuxinghao
zhuxinghao Lv.3
2008年09月09日 11:51:55
来自于通风排烟
只看楼主

大空间内的一个车间,长宽高为27m,60m,9.7m。生产电池。能否就用屋顶无动力通风器通风?如果用排风机的话是否还要送风?室内保持正压还是负压?排风量及送风量如何计算?换气次数*体积?层高比较高,排风量需要这么大么?

大空间内的一个车间,长宽高为27m,60m,9.7m。生产电池。
能否就用屋顶无动力通风器通风?
如果用排风机的话是否还要送风?室内保持正压还是负压?
排风量及送风量如何计算?换气次数*体积?
层高比较高,排风量需要这么大么?
免费打赏
hlyu
2008年09月09日 14:33:37
2楼
我觉得你首先要了解“采用屋顶无动力通风器通风”的几个要点:
无动力通风器通风属于自然通风的范畴,它是利用风力及室内外温差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出的装置。风力常年有吗?冬天生产车间适合这种通风吗?另外,室内外温差足够造成的空气热对流形成自然通风吗?这要进行生产车间室内外空气的浮力计算。否则,不能盲目的“采用屋顶无动力通风器通风”。
如果采用机械通风,首先要考虑采用局部排风罩(设备有害气体散发处)与全面通风相结合的机械通风方式。
换气次数:局部排风罩10~15次/h;全面通风2~3次/h。
室内应保持负压。

[ 本帖最后由 hlyu 于 2008-9-9 14:37 编辑 ]
回复
zhuxinghao
2008年09月09日 17:29:36
3楼
并无有害气体散发,那就是考虑全面通风,那无窗,需要送风么?要的话送风量怎么定?
回复