路灯需要漏电保护吗?
hupo06
hupo06 Lv.2
2008年09月08日 21:54:04
来自于照明工程
只看楼主

如题,最近看到一个工程,甲方要在每个路灯杆里装一个1P+N/20A 30mA的断路器(甲方认为这样,单个路灯漏电,只跳这个断路器,不影响整个回路),整条回路上三相供电,灯具单相进线。回路上也装有漏电断路器,动作电流好像是300mA的.如果:路灯接地采用TT系统,可我认为,既然是TT系统,路灯是要单独做接地极的,路灯需要单装漏电保护断路器做保护。如果:路灯采用TN-S系统,在单个路灯里不需要漏电保护.每隔几盏灯做重复接地就可以了。我是这样理解的,不知道对不对,请大家指教。

如题,最近看到一个工程,甲方要在每个路灯杆里装一个1P+N/20A 30mA的断路器(甲方认为这样,单个路灯漏电,只跳这个断路器,不影响整个回路),整条回路上三相供电,灯具单相进线。回路上也装有漏电断路器,动作电流好像是300mA的.
如果:路灯接地采用TT系统,可我认为,既然是TT系统,路灯是要单独做接地极的,路灯需要单装漏电保护断路器做保护。
如果:路灯采用TN-S系统,在单个路灯里不需要漏电保护.每隔几盏灯做重复接地就可以了。我是这样理解的,不知道对不对,请大家指教。

[ 本帖最后由 hupo06 于 2008-9-9 17:30 编辑 ]
免费打赏
hankes88
2008年09月10日 13:10:26
2楼
真是个好网站,感谢!!!我们都要多来这里看看,为兴旺网站增添人气。
回复
xjw2006
2008年09月11日 17:56:27
3楼
你怎样保证路灯漏电时能可靠,及时切断电源/
回复
kukuspace
2008年09月12日 10:48:16
4楼
为安全起见,每个路灯都做漏电保护是最好的了.
回复
changemyself
2009年08月20日 22:56:55
5楼
要分几种保护方式来设置。对TN系统,可不设漏电开关,但是,在每盏路灯周围要求做好等电位联结;对TT系统,则要求做漏电保护。
回复
加肥猫
2009年08月21日 08:45:52
6楼
30mA对室外来说太敏感了。。
回复
chenying1227
2011年05月05日 14:21:43
7楼
本人也觉得30mA是不是太敏感了?那到底多大合适呢?
回复
dugufei_2002
2011年05月07日 22:11:30
8楼
偶觉得 1P+N/20A 30mA的断路器这种漏保还是不用的好 用就用双P的,不然零线漏电 你整个回路不全跟着跳啊
回复
wuchiqun
2011年05月08日 08:59:11
9楼
本人认为没有必要安装漏电保护开关。如果灯杆是金属的那灯杆必须接地。照明器具安装高度超过2.5m的其回路上可不安装漏电保护开关。
回复
zhanxin1990
2011年05月08日 18:11:30
10楼
浪费啊………………
回复
bbjjzxg
2012年11月08日 16:52:49
11楼
TT系统需要漏电保护,一般路灯为300mA
回复