35千伏用户变电站建设新模式
xxgdlp@co163
2008年09月08日 21:52:53
来自于工地图片
只看楼主

全户外小型化设计,35千伏进线一回,可扩展为2台主变,共8条10千伏出线。占地面积仅100平方米,经济、安全、可靠,采用微机保护和微机监控,可实现远方监控,无人值班。有兴趣请联系安徽百信电气工程公司,13956864187。

全户外小型化设计,35千伏进线一回,可扩展为2台主变,共8条10千伏出线。占地面积仅100平方米,经济、安全、可靠,采用微机保护和微机监控,可实现远方监控,无人值班。有兴趣请联系安徽百信电气工程公司,13956864187。

IMG_9337.JPG


IMG_9338.JPG

免费打赏
zy6062
2008年09月09日 10:00:50
2楼
问题1、35KV侧没有PT,电压测量有问题!
问题2、10KV出线间隔太小,检修安全距离肯定不够!
回复
zy6062
2008年09月09日 10:05:43
3楼
35KV站用变压器熔断器安装角度太小,肯定不好操作!
回复
zhaodenghua
2008年09月09日 13:21:17
4楼
是比较老的模式了,应该是发电厂版本.也值得学习
回复
lxq-1998
2008年09月11日 13:17:35
5楼
比较简陋,10KV开关全在架构上,不好检修,从运行角度来说不好也不安全,仅能用于三级负荷.
回复
hb_0369
2008年09月11日 13:28:51
6楼
避雷针对距离好像也不够 太勉强了
回复
简单信
2008年09月19日 17:52:30
7楼
整体看上去有点乱,不是很整洁。
回复
lmzcjn
2008年09月25日 21:00:19
8楼
看来我要在这多学习了
回复
dudexin
2008年11月24日 16:17:26
9楼
我看好像是6个10kv出线,不知对不对:lol
回复
liermin1210069
2009年10月27日 19:46:57
10楼
10kv开关坏了怎么修啊?