TN—S制如何接地
shihongyu9999
2005年03月17日 11:13:11
只看楼主

当中压系统为小接地电流系统(即常见系统),当配电变压器的低压系统为TN—S制,向本建筑物外的另一用户供电,采用5芯电缆还是4芯电缆,如果是5芯电缆,需作重复接地时,该接地的是PE线还是N线,还是分别都接地?

当中压系统为小接地电流系统(即常见系统),当配电变压器的低压系统为TN—S制,向本建筑物外的另一用户供电,采用5芯电缆还是4芯电缆,如果是5芯电缆,需作重复接地时,该接地的是PE线还是N线,还是分别都接地?

1111029362206.jpg

免费打赏
leexinglong
2005年03月17日 11:20:10
2楼
我个人观点:
1.如果采用TN-S,肯定用5芯电缆;
2.重复接地应该是PE线。
回复
i916877
2005年03月17日 12:19:53
3楼
向另一建筑物供电时采用4芯电缆即可!因为采用何种接地系统只与变压器低压出线端有关联。
重复接地应用PE线接地,并非N线
回复
xhmred
2005年03月17日 12:46:27
4楼
你使用TN-S系统就一定是5芯电缆.PE是保护接地.
回复
mxj
2005年03月17日 12:58:47
5楼
向本建筑物外的另一用户供电五芯四芯都可以,一般四芯就行了
五芯的话PE线重复接地,四芯的话PEN线重复接地
回复

相关推荐