泵房设计中的小问题
tududongchengke
2008年09月08日 11:05:47
来自于水处理
只看楼主

泵房泵坑内的最高设计水位、启泵水位、停泵水位和报警水位具体指的是什么呢?是针对一台水泵还是所有水泵的数据呢?根据什么设计出来的啊? 问题可能有点低级,请各位专业人士不吝赐教。。。。:handshake[ 本帖最后由 tududongchengke 于 2008-9-9 08:44 编辑 ]


泵房泵坑内的最高设计水位、启泵水位、停泵水位和报警水位具体指的是什么呢?是针对一台水泵还是所有水泵的数据呢?根据什么设计出来的啊? 问题可能有点低级,请各位专业人士不吝赐教。。。。:handshake

[ 本帖最后由 tududongchengke 于 2008-9-9 08:44 编辑 ]
免费打赏
xmw
2008年09月08日 16:40:44
2楼
最高水位一般是针对水池和吸水井而言,最起码要低于溢流口;启泵水位是针对单台或同型号的一组水泵而言,一般按满足水泵自灌启动要求来确定;停泵水位也是针对单台或同型号的一组水泵而言,需要满足水泵吸水喇叭口淹没水深;报警水位一般是高水位报警。
回复
tududongchengke
2008年09月09日 08:43:28
3楼
非常感谢!还有一点不明白,提升泵站的泵坑是几台泵共用的,那里面的最低水位等等是按哪台泵设的呢?
回复
jiangli089
2008年09月09日 15:03:14
4楼
同一个泵坑里的泵没选择同一个型号吗?如果是这样,当然要满足最不利的那个
回复
lxrlxr
2008年09月09日 19:55:16
5楼
泵房泵坑内的最高设计水位、启泵水位、停泵水位应该是根据泵坑的深度和水泵的运行情况设定的.而报警水位则是具体指的你选择的水泵规格,你可以找份水泵厂家的样本,可以看到每种型号的潜污泵都有一个最低水位的要求.
回复
longjiangvip
2008年09月23日 08:16:52
6楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol