专用车应急柴油发电机机组舱排风散热问题
xyrayleigh
xyrayleigh Lv.2
2008年09月07日 22:16:33
来自于通风排烟
只看楼主

如题专用车上配有两台3KW柴油发电机,机组舱分隔开,每台发电机所在舱体体积大约0.8m3,高度0.8m机组舱在发电机排烟管高度处开孔装了一部轴流风机(风机是厂家专门设计的,风量应该没问题),在电机底部开孔进风。舱内排气方式为下进上排。现在的问题是,,由于发电机本身发热点不均匀(排烟处温度最高),调节底部开孔位置有没有可能改变散热效果目前的试验结果是舱内散热效果不能达到要求,主要是舱内温度不均匀,温度最高点与最低点相差25°C左右

如题

专用车上配有两台3KW柴油发电机,机组舱分隔开,每台发电机所在舱体体积大约0.8m3,高度0.8m
机组舱在发电机排烟管高度处开孔装了一部轴流风机(风机是厂家专门设计的,风量应该没问题),在电机底部开孔进风。
舱内排气方式为下进上排。
现在的问题是,,由于发电机本身发热点不均匀(排烟处温度最高),调节底部开孔位置有没有可能改变散热效果

目前的试验结果是舱内散热效果不能达到要求,主要是舱内温度不均匀,温度最高点与最低点相差25°C左右

如何解决,恳求帮助

本人是学机械的,对这些完全外行,有什么表达不清,请告知

相关推荐

APP内打开