管道打压过程中,压力稳定后不泄水,每10小时仍有0.01MPA的压力下降,正常吗?排查不出漏洞,阀门主要有球阀和闸阀,若不正常原因可能是什么?
管道打压过程中,压力稳定后不泄水,每10小时仍有0.01MPA的压力下降,正常吗?
排查不出漏洞,阀门主要有球阀和闸阀,若不正常原因可能是什么?
2楼
管道试压有10小时保压的说法吗?
GB50268规定10分钟压降不超过0.05MPA的压力下降为合格!
查一下看看,按规范做了就可以了。
回复
3楼
过了10小时有0.01MPA的压降是正常的,主要考虑大气温度的波动啊,热胀冷缩嘛。如果下午打压第二天早上读表肯定压力会降的;反之,早上打压,下午看压力表压力会上升的。
回复
4楼
没有听说过10小时的保压,一般系统试压为工作压力的1.5倍,稳压10min,压力不得大于0.02mpa,降至工作压力外观检查无渗漏即为合格.详细可参考gb50243-2002规范.:victory:
回复