咨询管道打压压降问题
lwj123456
lwj123456 Lv.3
2008年09月04日 17:37:17
来自于专家热线
只看楼主

管道打压过程中,压力稳定后不泄水,每10小时仍有0.01MPA的压力下降,正常吗?排查不出漏洞,阀门主要有球阀和闸阀,若不正常原因可能是什么?

管道打压过程中,压力稳定后不泄水,每10小时仍有0.01MPA的压力下降,正常吗?
排查不出漏洞,阀门主要有球阀和闸阀,若不正常原因可能是什么?
免费打赏
shw-1967
2008年09月07日 17:25:58
2楼
管道试压有10小时保压的说法吗?
GB50268规定10分钟压降不超过0.05MPA的压力下降为合格!
查一下看看,按规范做了就可以了。
回复
xyz.922
2008年09月27日 16:44:04
3楼
过了10小时有0.01MPA的压降是正常的,主要考虑大气温度的波动啊,热胀冷缩嘛。如果下午打压第二天早上读表肯定压力会降的;反之,早上打压,下午看压力表压力会上升的。
回复
331342157
2008年10月09日 09:28:24
4楼
没有听说过10小时的保压,一般系统试压为工作压力的1.5倍,稳压10min,压力不得大于0.02mpa,降至工作压力外观检查无渗漏即为合格.详细可参考gb50243-2002规范.:victory: