地下室外墙是否要在整体建模时反映!
lukx
lukx Lv.7
2008年09月04日 11:46:39
只看楼主

我想请问大家一个问题: 大家在计算带地下室的房屋时,是否会把地下室外墙作为竖向构件输入进行考虑呢?同时若外墙和支护结构的地下连续墙二墙合一时,外墙一般由基坑维护单位设计,我们设计主体结构时,是否要考虑外墙作为竖向承重构件呢?望各位兄弟姐妹帮忙!

我想请问大家一个问题:
大家在计算带地下室的房屋时,是否会把地下室外墙作为竖向构件输入进行考虑呢?同时若外墙和支护结构的地下连续墙二墙合一时,外墙一般由基坑维护单位设计,我们设计主体结构时,是否要考虑外墙作为竖向承重构件呢?望各位兄弟姐妹帮忙!
免费打赏
wjnzhjh
2008年09月04日 14:24:57
2楼
可以把外墙一起建进去.不过计算出来的结果可能令你很不满意.

因为程序仍把墙当作剪力墙来看待,虽然算出了竖向钢筋但显然是不准的.

所以,你可以看一下,但不要照搬程序的计算结果.

最好是手算一下地下室外墙在水、土、地面堆载等作用下的竖向钢筋。

侧壁底部按固支;侧壁顶部按铰支。

竖向钢筋放在水平钢筋的外侧还是内侧倒是个问题——放外侧对控制竖向
裂缝不利;放内侧又损失抗弯受力时的有效高度h0
回复
guowen0503
2008年11月04日 13:07:47
3楼
竖向钢筋应该放在水平钢筋的外侧
裂缝可以通过在混凝土保护层厚度设圆4@150的钢筋网片
回复
zrf20006
2009年04月26日 23:37:13
4楼
补充,本人主要利用其总荷载计算底板用
回复