有关ct问题,不明白啊
zsb214663593
2008年09月03日 19:49:16
来自于继电保护
只看楼主

有一个电站35kv 的高压柜中的ct是三只双绕组的,为150/300/5的,我接的是150/5的,接A,b,C三相ct的s1,s2点入综保,A相的s3点接地,BC相的s3点不接地.但是综保上显示A相的电流为1A,BC相的电流都为2A。想不明为什么?注[三相负荷平衡]

有一个电站35kv 的高压柜中的ct是三只双绕组的,为150/300/5的,我接的是150/5的,接A,b,C三相ct的s1,s2点入综保,A相的s3点接地,BC相的s3点不接地.但是综保上显示A相的电流为1A,BC相的电流都为2A。想不明为什么?注[三相负荷平衡]
免费打赏
信马由缰
2008年09月03日 22:11:34
2楼
你的CT二次只有3个接线端子吗?
看一下产品说明吧,感觉A相的S3接地后,二次绕组的串并联出了问题
回复
o0001
2008年09月04日 09:40:51
3楼
请研究说明书。
你,接错啦!
回复
lsg0922
2008年09月04日 10:11:31
4楼
还是多看看说明书和接线图,肯定有问题。
回复
whb9501
2008年09月04日 16:35:15
5楼
A相的S3点不用接地,空着,接地后改变了变比
回复
o0001
2008年09月04日 16:38:16
6楼
双变比CT,只能使用其中之一,只接两根线,不是LZ那样接线滴!
回复
zsb214663593
2008年09月04日 17:37:50
7楼
就是说s3不用接地才对了
回复
zsb214663593
2008年09月04日 17:40:39
8楼
现在没有说明书,哪位高手说一下原理,谢谢
回复
sd-1982
2008年09月09日 23:36:11
9楼
是有三个抽头的绕组,分别对应CT变比。如需要选150/5的,就选折S1-S2抽头的接线;选300/5的,就选折S1-S3抽头的接线。不论选那一组都要考虑非极性端并接一点接地。楼主的接线错误,是所加电流产生了分流,有部分流入接地,所以会电流不准确。
回复
信马由缰
2008年09月10日 12:39:13
10楼


S3点不用接地,空着,会不会产生高电压?
回复
信马由缰
2008年09月10日 12:48:20
11楼


可不可以这样理解:选150/5的,就选S1-S2抽头的接线,S3要与S2并接;选300/5的,就选S1-S3抽头的接线,s2可以悬空不接。
将S1要与S2并接,选S2-S3抽头的接线,变比是否也是150/5的?

[ 本帖最后由 d228 于 2008-9-10 12:49 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开