砌体验收规范及砌体结构设计规范中只说基础隔潮层以下及潮湿环境中的砌体宜用粘土实心砖,但是为什么在施工中女儿墙也不允许采用多空砖呢?

砌体验收规范及砌体结构设计规范中只说基础隔潮层以下及潮湿环境中的砌体宜用粘土实心砖,但是为什么在施工中女儿墙也不允许采用多空砖呢?
免费打赏
合肥蝈蝈
2008年09月03日 20:12:00
2楼
有这么个规定吗?能否提供具体的条文或规定??
回复
minesue
2008年09月04日 08:27:24
3楼
规范上有此规定吗?我可没发现
回复
mpb_work
2008年09月04日 10:36:22
4楼
能用吧~只不要你要加上砼构造柱和压顶,如果不加的话确实不能用~因为女儿墙上端是自由端~我是这样理解的~不知道对不对~
回复
gxgych_1211
2008年09月04日 19:32:10
6楼
我也没听说不能这么做
回复
n611226
2008年09月04日 20:43:22
7楼
框架结构女儿墙可以用多孔砖砌,但上面一定有钢筋混凝土压顶。
回复
zheng3261133
2008年09月05日 08:21:51
8楼
现在的女儿墙一般都有压顶吧
回复
chankeung
2008年09月07日 09:48:05
9楼
现在女儿墙都有压顶,用多孔砖砌筑质量不好!~~
回复
whg_saint
2008年09月08日 21:30:09
10楼
能用!只要按抗震构造要求设构造柱和压顶即可。现在有许多省市已经明文规定不许生产实心粘土砖,生产实心粘土砖的厂家要受到处罚取缔。有些质检站在主体认证时,对加气块墙下铺设的实心砖墙要求改砌空心砖,不生产实心砖了,女儿墙只能用多孔砖了,只是因为空洞的关系,要防止水进入墙体。只是多孔砖的耐久性不如实心砖罢了。不知你认同不?
回复
woaipanqun
2008年09月09日 00:07:57
11楼
主要是防水,做泛水时,有空心当然是不好处理,很容易墙体渗水的!
回复
m.x.r.
2008年09月09日 19:13:11
12楼
我现在能想到的可能就只是考虑防水要求了,甲方监理都让女儿墙砌成实心砖的,可是想找到个规范或标准中的依据真的不容易呢:Q