供热管网热源与用户之间存在高差 循环水泵和定压如何确定两种情况:1.热源比用户位置高[采用同一正负零标高确定的},用户端不能超压 2.热源比用户位置低 ,热源端不能超压高差比如假设为25米
供热管网热源与用户之间存在高差 循环水泵和定压如何确定
两种情况:1.热源比用户位置高[采用同一正负零标高确定的},用户端不能超压
2.热源比用户位置低 ,热源端不能超压
高差比如假设为25米
2楼
画水压图
回复
3楼
设板换,让板换承压
回复
4楼
根据各有关条件画水压图呀,然后通过水压图确定其是否在允许范围内,如超出范围,采用间接换热的方式满足用户供暖。
回复
5楼
只有这样!!!
回复
6楼
再补充一下系统采用的是电厂冷凝器的低温循环水供热
回复
7楼
如果不能换热的话,可以考虑在情况1时,用户处设减压阀;情况2时,机房泵扬程选小一点,用户处增设加压泵。总的来说,要用水压图来确定。
回复
8楼
七楼的概念似乎有点问题,无论是阀还是泵都没有解决静压的问题,事实上在采暖系统中动压的比重很小,对系统承压影响不大。
另:设减压阀的方法前些年听说有人用,出了不少问题,想不到还有人用。
回复
9楼
如果可以供热温度可以降的话,那当然是用板换比较好了。
减压阀有可以减静压的呀。
回复
10楼
可用减压阀
回复
11楼
可参考 空调得二次泵系统做相应得措施
回复