关于自动扶梯的喷淋管道设计
mymyy
mymyy Lv.2
2008年09月02日 22:43:39
只看楼主

请问: 一类高层综合楼商场自动扶梯用防火卷帘与商场分开,那么,自动扶梯内的喷淋管是不是要单独设水流指示器?[ 本帖最后由 mymyy 于 2008-9-2 22:49 编辑 ]

请问: 一类高层综合楼商场自动扶梯用防火卷帘与商场分开,那么,自动扶梯内的喷淋管是不是要单独设水流指示器?

[ 本帖最后由 mymyy 于 2008-9-2 22:49 编辑 ]
免费打赏
snowcc
2010年09月09日 20:21:53
12楼
江苏省的可以不用单独设水流指示器,从当层的喷淋总管接管就可以了。
回复
rongbo1983
2010年09月10日 10:41:04
13楼
我要呢:) :) :)
回复
mukangxiu
2010年09月14日 08:43:18
14楼
自动扶梯不需要另设啊,属于哪一个防火分区就从此防火分区引一自喷管道过来就可以了