请问: 一类高层综合楼商场自动扶梯用防火卷帘与商场分开,那么,自动扶梯内的喷淋管是不是要单独设水流指示器?[ 本帖最后由 mymyy 于 2008-9-2 22:49 编辑 ]
请问: 一类高层综合楼商场自动扶梯用防火卷帘与商场分开,那么,自动扶梯内的喷淋管是不是要单独设水流指示器?
[
本帖最后由 mymyy 于 2008-9-2 22:49 编辑 ]
2楼
补充: 其一~四层自动扶梯组成一个防火分区。
回复
3楼
最好单独设水流指示器,不过不单独设水流指示器也没人说你不对!
回复
4楼
关于自动扶梯的喷淋管道设计
回复
5楼
规范要求自动扶梯底部需设喷头,但大部分工程并没有设喷头的,消防局验收也通过,并没有强制要求,这存在一个设计与实际工程的矛盾.
个人认为可不设,一般自动扶梯底没有什么可燃物,发生火灾时,自动扶梯底不能作为疏散逃生出口使用.但是,设计时不得不布置上去,毕竟规范是不能违反的.
回复
6楼
那只是一个防火分割,不是防火分区.不用做.绝对没问题
回复
7楼
我一般都会布置上去,毕竟一层的扶梯底在实际应用中作为死角堆放东西的可能性很大,至于水流指示器的话倒是可以不设的,喷头不多,管也不大,我习惯从一层引进去,也没有见消防提什么意见.
回复
8楼
晕死,扶梯下的喷头是做什么用途的?主要是保护扶梯下防火卷帘,保证其耐火极限的,保证火灾时扶梯竖井不会让火灾沿其向上蔓延。虽然一些前辈说,保护卷帘用自喷喷头就可以,但是规范是杜绝这样做的。这里应该设的是水幕,参数不同,水量比一般喷头大得多,建议单设水流指示器。省事的办法是,不要说不负责任,设特级卷帘门,可以不做冷却水幕,耐火极限满足规范要求:lol :lol :lol :lol :lol
[
本帖最后由 ggliming1973 于 2008-9-8 17:26 编辑 ]
回复
9楼
一类高层综合楼商场自动扶梯用防火卷帘与商场分开,那么,自动扶梯内的喷淋管必须要单独设水流指示器,因为防火卷帘或防火门把建筑划成了不同的防火分区,否则,(在深圳)审图和验收都通不过
回复
10楼
我也碰到过类似的情况,我是把一到四层的自动扶梯作为一个独立的防火分区,自动扶梯的喷淋管单独设了水流指示器.
回复
11楼
看防火分区,要根据防火分区来决定
回复