从一楼的总配电到各层的配电可否用用一根大管子,送两条回路,为了省一个PE线,
从一楼的总配电到各层的配电可否用用一根大管子,送两条回路,为了省一个PE线,
免费打赏
kkllfgl
2005年03月16日 20:40:55
2楼
是不可以的。设计规范有明确规定的。不同回路是不可以穿在一根管内的,