我们厂做的一个工程,现在发给用户验收时,他们提出来我们的二次回路连线方式不符合国家规范.引用的JB/T5777.2-2002的标准中的5.6.3 说导线与元件端子或端子排的连接,两端均应采用冷压接端头(俗称的线鼻).现在我厂的连接导线只有一端压了端头,另一端是直接压在端子里的,请教大家这种接线方式符合规范吗?最好能提供相关的国标号,谢谢!
我们厂做的一个工程,现在发给用户验收时,他们提出来我们的二次回路连线方式不符合国家规范.引用的JB/T5777.2-2002的标准中的5.6.3 说导线与元件端子或端子排的连接,两端均应采用冷压接端头(俗称的线鼻).现在我厂的连接导线只有一端压了端头,另一端是直接压在端子里的,请教大家这种接线方式符合规范吗?最好能提供相关的国标号,谢谢!
2楼
"现在我厂的连接导线只有一端压了端头,另一端是直接压在端子里的,"两端都需要压线鼻子,带线号.并且一一对应.元气件上一般用开口鼻子,端子排上一般用OT鼻子制作.
回复
3楼
你采用的端子容量是多大的
回复
4楼
另一端可以压端子专用的独头线鼻子
回复
5楼
急,求助.关于柜体中二次电路导线连接规范!!!
我们厂做的一个工程,现在发给用户验收时,他们提出来我们的二次回路连线方式不符合国家规范.引用的JB/T5777.2-2002的标准中的5.6.3 说导线与元件端子或端子排的连接,两端均应采用冷压接端头(俗称的线鼻).现在我厂的连接导线只有一端压了端头,另一端是直接压在端子里的,请教大家这种接线方式符合规范吗?最好能提供相关的国标号,谢谢!
当然 是 两边都要用接线端子了
回复
6楼
软线需要端子,硬线就不用了。
回复