电流互感器的问题
rerwer3453
rerwer3453 Lv.2
2008年09月02日 19:14:28
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的2次线接对了.主线的进出线接反了.导致电表反转.如果我把S1和S2对换1下这样可以的吗

电流互感器的2次线接对了.主线的进出线接反了.导致电表反转.如果我把S1和S2对换1下这样可以的吗
免费打赏
thch19
2008年09月02日 20:08:14
2楼
电流互感器的2次线接反就行了!
回复
jiaxiangnanhai
2008年09月02日 23:28:25
3楼
电流互感器二次部分有两个接线头,一为S1,另一为S2。
一次穿心部分一面标有L1,另一面标有L2。
假设一次电流由L1进入,则二次电流由S1进入,由S2流出,此时,S2端是接地端;假设一次电流由L2进入,则二次电流由S2进入,由S1流出,此时,S1端是接地端。
,如果不是上面规则,则会出现电度表反转的现象。
建议你先看看一次电流的流向。
回复
taoning39
2008年09月03日 09:57:02
4楼
列兵



发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2008-9-2 23:28 只看该作者
帖子31 积分44 威望32 金钱124 查看详细资料
引用 报告 回复 TOP

同意
回复
jsntzhj1976
2008年09月03日 11:17:37
5楼
哈哈哈
什么人都有,反接就行了??????晕,还有人表示同意,汗!!!!
楼主没说明电表是什么电表,我猜应该是电度表或功率表之类的吧?但肯定不是电流表,电流表是不会反转的,和1S1\1S2没关系,
建议你查一下电流电压回路是否取得同相吧。简单的反接肯定是不行的,
回复

相关推荐