1、变电站10kV母线短路电流20kA2、电缆选用YJV22型,长度150米3、架空导线选用LGJ型,长度500米。4、厂用电8000kW请问,10kV线路:电缆、导线要用多大的?厂区配电室开关等设备如何选择?
1、变电站10kV母线短路电流20kA
2、电缆选用YJV22型,长度150米
3、架空导线选用LGJ型,长度500米。
4、厂用电8000kW
请问,10kV线路:电缆、导线要用多大的?厂区配电室开关等设备如何选择?
2楼
我也很想知道哦!!!怎么都没有人回答呢?哪个懂的进入帮一下忙呀!!!
回复
3楼
这个问题计算量不小,要问我详细计算,真是没时间,粗估:架空线用120的,电缆用185的。
回复
4楼
“厂用电”是发电厂的本身的负荷的意思,规范和手册里的正规名称。你是否用错了!因为厂用电的规范与企业供电的规范有很大的差别。
按企业供电设计规范做的话:
8000KW的负荷,补偿后0.9计算,额定电流:513A。
10kV母线短路电流20kA的线路的热稳定(0.2S计算)70平方应该没问题。
你这个,按额定电流选择线路,(执行电缆规范)就OK了。
电气设备,建议按25KA选择,想多留点余量的话,按31.5KA选择。另外,注意:电动机的短路回馈电流也应计入,特别是动稳定。
回复
5楼
是企业的,谢谢。
回复
6楼
架空线建议选择LGJQ-300或LGJQ-240。
电缆选用YJV22型双3*240高压电缆。:)
回复