请教风口的布置问题
huituzimeimei
2008年09月02日 10:44:23
来自于中央空调
只看楼主

想请教一下:商场之类全空气系统风口的布置原则是什么??我觉得经验上应该有大约多大面积布置一个风口,以及一个空调机组大约带多少个风口的问题。请大家不吝赐教!!!!还有,一般需要风管的水力计算么?

想请教一下:商场之类全空气系统风口的布置原则是什么??我觉得经验上应该有大约多大面积布置一个风口,以及一个空调机组大约带多少个风口的问题。请大家不吝赐教!!!!还有,一般需要风管的水力计算么?
免费打赏
lingxing1
2008年09月02日 13:14:09
2楼
理论上应该是算气流组织吧,不过实际中气流组织和风管水力计算好象都不算,直接按经验取值。
回复
huituzimeimei
2008年09月02日 14:24:06
3楼
有没有大虾给指点一下,说说经验呀??
回复
kissxila
2008年09月03日 00:27:55
4楼
恩,我也想知道:)
回复
lwnkjkfyxgs
2008年09月09日 15:06:30
5楼
根据空调机的风量和想要选的风口的的面积计算,就知道要多少个这样的风口
回复
ming4827
2008年09月09日 15:19:03
6楼
根据,风速,风量作定夺,强调均匀送风,
回复
nitecat
2008年09月09日 17:28:04
7楼
这个还是结合实际比较容易回答。太过笼统了。呵呵。
不过地下室排风一般做1200~1000风量一个风口比较好。个人感觉哈。
主要是画图经验总结出来的。
回复
yjianjian830928
2008年09月10日 10:33:37
8楼
舒适性空调冬季室内风速不应大于0.2,夏季不应大于0.3;工艺性空调冬季室内风速不应大于0.3,夏季应采用0.2-0.5。
具体的还是要看实际情况再定,不能笼统的说。
一般情况下商场的送风口距离三到四米应该差不多了
至于机组带多少风口的问题,这个是没有办法回答的,只有看现场才能知道
水利计算肯定是要的,风平衡在全空气系统里面是最重要的,一定要保证风量平衡。
回复
chunhuanlouyu
2008年09月10日 11:52:37
9楼
根据,风速,风量作定夺,强调均匀送风,
回复
canoe0928
2008年09月10日 14:48:07
10楼
一般风口取3-4m远了 均匀送风 风口成对称或梅花布置 风口大小就要根据实际情况的风量、风速确定了
回复
hxhwam
2008年09月15日 15:07:38
11楼
按你的设计冷量选择合适盘管,再根据盘管的风量设计合适的散流器,但要注意风速。正常夏季室内风速不超过0.3m/s,冬季不超过0.2m/s。根据这个选择散流器的喉部尺寸。
回复

相关推荐