现三只电流互感器接三个电流表,在此基础上能否接三相有功电度表呢?各位高人能否发个接线图给我?
现三只电流互感器接三个电流表,在此基础上能否接三相有功电度表呢?各位高人能否发个接线图给我?
2楼
分开的!!!!
回复
3楼
如果是内部计量,要求不高的可以接,
回复
4楼
可以的。将有功表的电流线圈和电流表串联就行。
回复
5楼
当然可以了,精度要求不高,内部计量的可以用
回复
6楼
共用那电度表计量累计误差就大了。
回复
7楼
电力装置的电测量仪表装置设计规范 GBJ63-90
第3.1.5条 装设在63kV及以上的电能计量点的计费电度表,应使用互感器的专用二次回路;装设在63kV以下的电力用户处电能计量点的计费电度表,应设置专用的互感器。
所以一般是要分开的,如果电度表仅作为参考,不作为收费的依据是可以在一起的
回复
8楼
支持7楼,应该分开。
回复
9楼
支持7楼,应该分开。:) :)
回复
10楼
如果是内部计量,要求不高的可以接们用过,我
回复
11楼
原理上可以,只是电力计量部门愿意与否决定了你的方案的行与不行.
回复