新手请教概念!
w_anghui
w_anghui Lv.2
2008年09月01日 11:09:10
来自于通风排烟
只看楼主

"当排烟风机担负两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算"请教,那么对于十层或十五层的建筑,假设每层都为一个防烟分区.200m2,难道他们的风机排烟量都可以选同个么都为200*120*1.2么?

"当排烟风机担负两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算"

请教,那么对于十层或十五层的建筑,假设每层都为一个防烟分区.200m2,难道他们的风机排烟量都可以选同个么都为200*120*1.2么?
免费打赏
flier_01
2008年09月01日 13:16:40
2楼
是的
可以的
因为
不可能每层都发生火灾
排烟系统一般应个按至少满足两个防烟分区同时发生火灾的情形考虑
回复
w_anghui
2008年09月01日 16:00:07
3楼
"排烟系统一般应个按至少满足两个防烟分区同时发生火灾的情形考虑"
斑竹的意思是还要再乘以2? 为 200*120*1.2*2吗?

谢谢!
回复
flier_01
2008年09月01日 18:19:40
4楼
不需要乘以2了
单个防烟分区的风量是60每平方米
你考虑120已经相当于乘以2了
回复
w_anghui
2008年09月01日 18:51:32
5楼
谢谢.太感谢了..
回复

相关推荐