家用断路器的选择(急疯了)
taji0246
taji0246 Lv.2
2005年03月16日 15:01:12
来自于断路器
只看楼主

教各位专家:  电表是5(30A),三室一厅的房子,照明电线是2.5平方毫米,插座是4平方毫米,三个空调(其中一个柜式),请问:  1、应该配几路断路器,各是多大的?  2、总断路器带漏电保护,其他各路还需要带漏电保护吗?  3、入户总电线应是多少平方毫米,是否要买三种颜色的单股线?  4、断路器每片有的上下各一个孔,有的上下各二个孔,还有三个孔的,应该如何选择?  5、断路器大小的选择与各路耗电大小有关,与电线规格无关是吗?

教各位专家:
  电表是5(30A),三室一厅的房子,照明电线是2.5平方毫米,插座是4平方毫米,三个空调(其中一个柜式),请问:
  1、应该配几路断路器,各是多大的?
  2、总断路器带漏电保护,其他各路还需要带漏电保护吗?
  3、入户总电线应是多少平方毫米,是否要买三种颜色的单股线?
  4、断路器每片有的上下各一个孔,有的上下各二个孔,还有三个孔的,应该如何选择?
  5、断路器大小的选择与各路耗电大小有关,与电线规格无关是吗?
  非常不好意识,一下问了这么多问题,实在没办法,急啊!问谁谁不知道,商店的售货员回答的也都不一样。拜托了,帮帮忙!
免费打赏
bradyzhang
2005年03月18日 10:31:02
12楼
入户总电线不是你决定的,要问物业。
厕所厨房带漏电,其他不必了。
断路器拿不准,全选10A,够了
进线选个63A的
回复
taji0246
2005年03月18日 14:09:53
13楼
谢谢各位详细的解答,帮了我大忙了.
回复
mmkk
2005年03月18日 20:41:23
14楼
家里主线采用6平方的总开关采用40(A)带漏电保护.三部空调各用16(A)的线用4平方.照明和插座可用一个16(A)线用2.5平方.
回复
西门大虾
2005年03月19日 10:17:29
15楼
搂主:问这样的问题?!你不是干装修的吧!?
回复
w5x6z7x8l9
2005年03月20日 21:31:42
16楼
一个空调一个20A的断路器
一房间一个16A的断路器
总进线一个。
线不需要三相颜色。
请注意接地。
回复
qblywn
2005年03月21日 10:14:56
17楼
以下是引用bradyzhang在2005-03-18 10:31:02发表的内容:

入户总电线不是你决定的,要问物业。厕所厨房带漏电,其他不必了。断路器拿不准,全选10A,够了进线选个63A的
电表的最大电流才30安,你63的行吗???
还有,4平方的线你用10A的开关,你是不是想害楼主哦!!
回复
shi-tou
2005年03月21日 12:05:49
18楼
一个空调一个20A的断路器
一房间一个16A的断路器
总进线一个。
线不需要三相颜色。
请注意接地。

回复
aivate
2005年03月21日 13:54:08
19楼
按三楼的做,但即使不使用电热水器,卫生间可和居室插座也不要合并一路;要分开单独
回复
yunping
2005年03月22日 12:18:29
20楼
不懂不要搞电气设计,以免误人子弟。
回复
libing71
2005年03月23日 00:20:28
21楼
是否用电热水器,如用电表偏小。
回复

相关推荐