家用断路器的选择(急疯了)
taji0246
taji0246 Lv.2
2005年03月16日 15:01:12
来自于断路器
只看楼主

教各位专家:  电表是5(30A),三室一厅的房子,照明电线是2.5平方毫米,插座是4平方毫米,三个空调(其中一个柜式),请问:  1、应该配几路断路器,各是多大的?  2、总断路器带漏电保护,其他各路还需要带漏电保护吗?  3、入户总电线应是多少平方毫米,是否要买三种颜色的单股线?  4、断路器每片有的上下各一个孔,有的上下各二个孔,还有三个孔的,应该如何选择?  5、断路器大小的选择与各路耗电大小有关,与电线规格无关是吗?

教各位专家:
  电表是5(30A),三室一厅的房子,照明电线是2.5平方毫米,插座是4平方毫米,三个空调(其中一个柜式),请问:
  1、应该配几路断路器,各是多大的?
  2、总断路器带漏电保护,其他各路还需要带漏电保护吗?
  3、入户总电线应是多少平方毫米,是否要买三种颜色的单股线?
  4、断路器每片有的上下各一个孔,有的上下各二个孔,还有三个孔的,应该如何选择?
  5、断路器大小的选择与各路耗电大小有关,与电线规格无关是吗?
  非常不好意识,一下问了这么多问题,实在没办法,急啊!问谁谁不知道,商店的售货员回答的也都不一样。拜托了,帮帮忙!
免费打赏
niuli201
2005年03月16日 15:19:44
2楼
我的想法:
1.照明,普通插座,三个空调,卫生间插座,厨房插座共七个回路,当然,就用七个断路器。
都可以用16A的,柜机用20A的;
2.普通插座,柜机插座,厨房和卫生间应该设,30MA
3.当然要买,一般要根据总断路器来选择,我们常用16MM2的
4.那个孔是接线的,你说的是1P,2P和3P的,照明选1P的,插座选2P的
5.电线规格是根据断路器的大小来选的,断路器的大小是根据计算电流来选择的
回复
leexinglong
2005年03月16日 15:31:05
3楼
1.进线断路器(25A)+照明回路(10A)+厨房插座回路(16A)+居室插座回路(16A)+卫生间插座回路(16A)+空调回路(16A)+空调回路(16A)+空调回路(16A)。
2.总断路器不用漏电型,柜式空调和其余插座回路带漏电保护(30mA);
3.入户线10mm2,火线红(黄、绿)+中性线蓝+接地保护线黄双色;
4.进线2极(不是2孔)、照明1极、插座2极;
5.断路器的选择由各路负荷(耗电量)决定,导线选择这里由断路器决定。
满意否?
另外,我怀疑你是搞装修,如果不使用电热水器,卫生间可和居室插座合并一路;厨房单独,新型电炊具很多。
回复
nlb
2005年03月16日 16:10:35
4楼
2.5mm2线应配16A微断,4mm2线应配20A微断。
回复
mxj
2005年03月16日 17:52:12
5楼
难道2.5mm2线不能配10A微断,4mm2线不能配16A微断?奇怪了
回复
nlb
2005年03月16日 18:01:49
6楼
这样做就浪费导线的通流能力了。
回复
ttt001
2005年03月16日 18:02:54
7楼
楼上各位说的已经很具体了,不过我到是想问楼主要做设计么?这些电器问题有些显然不是家庭装修应该遇到的问题。也不是可以这样说说就去干的。
回复
yukanlee
2005年03月16日 18:18:09
8楼


三室一厅,电表是5A?符合哪里的规范?
回复
nlb
2005年03月16日 18:26:14
9楼
电表的最大容量是30A.
回复
fwb9123456
2005年03月18日 05:45:28
10楼
1.进线断路器(32A)+照明回路(10A)+厨房插座回路(10A)+居室插座回路(10A)+卫生间插座回路(10A)+空调回路(16A)+空调回路(16A)+空调回路(16A)。
2.总断路器不用漏电型,柜式空调和其余插座回路带漏电保护(30mA);
3.入户线6mm2,火线红(黄、绿)+中性线蓝+接地保护线黄双色;
4.进线2极(不是2孔)、照明1极、插座2极+漏电;
5.断路器的选择由各路负荷(耗电量)决定,导线选择这里由断路器决定。
回复
suncq5131075
2005年03月18日 09:47:53
11楼
以下是引用ttt001在2005-03-16 18:02:54发表的内容:

楼上各位说的已经很具体了,不过我到是想问楼主要做设计么?这些电器问题有些显然不是家庭装修应该遇到的问题。也不是可以这样说说就去干的。[/q
个人认为他是在装修!
回复