最新讨论:确定抗震等级时[ 本帖最后由 sunjunandyi 于 2008-8-31 12:58 编辑 ]
最新讨论:确定抗震等级时
[
本帖最后由 sunjunandyi 于 2008-8-31 12:58 编辑 ]
2楼
是的, 是针对7度(0.15g), 8度(0.3) 分别调整为8度.9度.
回复
3楼
不对吧!
4.8.4说的是抗震构造措施!!!
抗震等级属于抗震措施!仔细斟酌!!!
回复
4楼
那你说,配箍特征值的要求算是构造要求吗,确定时要不要抗震等级?
回复
5楼
抗震规范6.3为:框架结构抗震构造措施
其中6.3.12条为配箍特征值。
所以配箍特征值的要求当然是构造要求,
确定配箍特征值时要根据调整后的抗震等级进行。
回复
6楼
不管是抗震措施还是抗震构造措施,反正都是不需要计算的。所以计算时不需提高,画图时按提高的构造就OK
回复
7楼
对头 ,不管是抗震措施还是抗震构造措施,反正都是不需要计算的。所以计算时不需提高,画图时按提高的构造就OK
回复
8楼
计算地震力和抗力时不需要,提高抗震等级计算,但采取构造措施时需要调整抗震等级
回复
9楼
不管是抗震措施还是抗震构造措施,反正都是不需要计算的。所以计算时不需提高,画图时按提高的构造就OK!
这就话不妥,抗震措施最重要的内容就是对地震作用的调整......
计算的参数非常之多,是我们抗震设计最重要的一个环节!!!
回复
10楼
2.1.9 抗震措施seismic fortification measures
除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
2.1.10 抗震构造措施details of seismic design
根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。
请仔细的看看
回复
11楼
抗震措施包括内力调整,不需要计算??错啊
抗震构造措施不需要计算。抗震措施包括抗震构造措施。
回复