2楼
为何不采用电渣压力焊,工艺并不复杂,搭接焊使钢筋受力偏心
回复
3楼
不行,因为框架柱的主筋主要承受轴向压力,无论采用单面还是双面搭接焊接都不能使上下钢筋的轴线在同一直线上,这样会削弱钢筋的受压性能
回复
4楼
可以!只要保证正常的焊接性能就行!
回复
5楼
只要小于28,以及不是偏心受拉的柱子就可以,参考101
回复
6楼
在我们的楼盘中,16以上的钢筋均采用三级钢,焊接送检40%是不合格的,而且设计图中直径22及其以上均为机械连接。但是16~22之间的电渣压力焊和闪光对焊是不合格的。
也就是说:电渣压力焊和闪光对焊在三级钢上的应用是有缺陷和暂时还不非常成熟的。
回复
7楼
在规范中的构造要求中有说明:当钢筋直径d≤32时,可以采用搭接接头,但接头位置应设在受力较小处……
欢迎指正……
回复
8楼
可以的,但是采用搭接不划算啊,还是电渣压力焊划算,除非用的是三级钢,电渣压力焊经常不合格
回复
9楼
是不可以的 最好采用电渣对焊或是机械来接
回复
10楼
钢筋连接技术规程中,三级钢也可以进行焊接,也可以采用电渣压力焊,但是施工质量难以把握,我们大于22的钢筋都采用套筒连接的。
回复
11楼
竖向钢筋且直径为22的,你搭接简直是找抽,原因有两点:
1、结构不允许,你搭接就偏心,这怎么可以,设计意图和假设你给否定了,会出问题的;
2、不经济,如果用搭接你要用机械连接两倍的钱,和焊接3倍的钱,如果我是你们项目经理,你离被炒鱿鱼已经不远了。
回复