z看图求助:母联柜中失压线圈回路接线问题
zhangyan980224
2008年08月30日 15:15:47
只看楼主

如图:1ZJ,2ZJ为开关上端检测继电器常闭点(如母联断路器上端带电,接点则打开)3ZJ,4ZJ为开关下端检测继电器常闭点(如母联断路器下端带电,接点则打开)若开端断路器均带电则失压线圈断电,母联断路器分闸.可为何还并了一对母联柜断路器常开接点呢?

如图:
1ZJ,2ZJ为开关上端检测继电器常闭点(如母联断路器上端带电,接点则打开)
3ZJ,4ZJ为开关下端检测继电器常闭点(如母联断路器下端带电,接点则打开)
若开端断路器均带电则失压线圈断电,母联断路器分闸.
可为何还并了一对母联柜断路器常开接点呢?

1.JPG

免费打赏
jeanh168
2008年08月30日 17:50:39
2楼
母联合闸不致失压,母联柜联锁有很多做法.
回复
zhangyan980224
2008年08月30日 18:33:24
3楼
母联柜联锁的确有很多种方式,我主要针对图中这一种.
我只是不明白,如果失压线圈前只并这两组闭点而不并母联的辅助点,会发生什么情况呢?麻烦2楼的兄弟帮我解答解答呀
回复

相关推荐