交流接触器AC-1 与AC-3的区别
hanqiangding@co163
2008年08月30日 13:35:25
只看楼主

首先解释一下交流接触器类别:AC-1   无感或微感负载、电阻炉AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断举个例子,ABB的产品:7.5KW的设备 选用A16型号的交流接触器A16额定工作电流AC-3 为 17AA16额定工作电流AC-1 为 30A ---- 为什么 无感或微感负载、电阻炉等设备的电流是30A?

首先解释一下交流接触器类别:
AC-1   无感或微感负载、电阻炉
AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断

举个例子,ABB的产品:
7.5KW的设备 选用A16型号的交流接触器
A16额定工作电流AC-3 为 17A
A16额定工作电流AC-1 为 30A ---- 为什么 无感或微感负载、电阻炉等设备的电流是30A?
免费打赏
zyhefei
2008年08月30日 17:08:10
2楼
因为同样规格在无感或微感负载、电阻炉等设备中比在感性负载电路中能够承受的电流都要大的 .
回复
hanqiangding@co163
2008年08月31日 00:53:28
3楼
楼上,能再深入解释一下嘛?为什么能够承受的电流都要大点呢?
回复
zyhefei
2008年08月31日 17:36:05
4楼
在感性负载电路中功率因数比较低呀.
回复
hanqiangding@co163
2008年08月31日 19:14:55
5楼
感性负载电路中功率因数比较低,那也不至于是17A跟30A的关系吧?
回复
老灰兔子
2008年08月31日 21:27:05
6楼
对于同样的功率(或相同的额定电流)的感性负载和阻性负载来说,前者的实际电流要比后者的大得多,再加上感性负载在启动的时候电流可能还会增大。因此,同一个开关(或继电器、接触器等),用在不同性质负载中的额定电流值不同,通常用在感性负载中要降级使用(反过来就是升级使用),除非其标称值是用于感性负载的。

以你的例子来说,一个用于阻性负载的交流接触器,额定电流是30A,如果要用于感性负载,就要降级使用,只能用于额定电流为17A的感性负载中。

也就是说,用于额定电流为30A阻性负载电路(AC-1)中的交流接触器,如果用于感性负载电路(AC-3)中,只能降级到带额定电流为17A的(感性)负载。

这主要考虑到功率因数和触点承受感应电压引起的电弧电流(灭弧性能)问题。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2008-8-31 21:36 编辑 ]
回复
zcliang_007
2008年09月01日 09:24:55
7楼
学习学习。。。谢谢楼主。。。:handshake
回复
hanqiangding@co163
2008年09月04日 22:05:18
8楼
恩,非常清楚的解释,谢谢,学习了!:handshake
回复
ye_w
2009年01月04日 16:19:30
9楼
6楼的兄弟说得非常清楚
回复
电隐
2009年01月07日 21:15:11
10楼
为什么 无感或微感负载、电阻炉等设备的电流是30A?这是因为对于同样的功率的感性负载和阻性负载来说,前者的实际电流要比后者的大得多,再加上感性负载在启动的时候有冲击电流的实际情况。因此,同一个开关(或继电器、接触器等),用在不同性质负载中的额定电流值不同,通常用在感性负载中要降级使用(反过来就是升级使用),除非其标称值是用于感性负载的。
回复