各位大哥:我有一台96年的科龙KER-63LW/Y空调,现在没有外机,我给它配了一台美的的外机,接好以后室内机板子没有输出,显示故障代码E3,请问这是什么原因啊?96年的机器室外机有线路板吗?有一绿一黄两根线没有接,是不是他们的原因啊?请求帮助1:科龙空调96年机器室外机有没有电脑板;2:内机主板没有输出是什么原因该怎么解决!谢谢!!!!!

各位大哥:我有一台96年的科龙KER-63LW/Y空调,现在没有外机,我给它配了一台美的的外机,接好以后室内机板子没有输出,显示故障代码E3,请问这是什么原因啊?96年的机器室外机有线路板吗?有一绿一黄两根线没有接,是不是他们的原因啊?请求帮助1:科龙空调96年机器室外机有没有电脑板;2:内机主板没有输出是什么原因该怎么解决!谢谢!!!!!
免费打赏
aw100
2008年08月29日 17:16:46
2楼
12年的机器,也应该换了。
即使电路可以搭配,不同厂家内外机的匹配,效果是无保证的。
空调的使用条件较为复杂,功率电流也大,机器也会老化,万一出了问题就不好了。
回复
jwb0521
2008年08月29日 19:23:00
3楼
拿块通用板改改多方便
回复
cjy982916
2008年08月29日 20:06:37
4楼
如果没有记错的话,可能是外机冷凝器管温传感器开路的故障
回复
h398470453
2008年09月03日 03:46:43
5楼
楼上的说得没错啊 看看电路 找常用的管温传感器试试 多找几个阻值的试
回复
qin.ck
2008年09月10日 18:45:46
6楼
显示故障代码E3是外机压力保护的问题
回复
xuefeng3563
2008年09月19日 17:10:41
7楼
我查的资料也是压力保护的原因,可是他主板上的压力输出至有一根线,怎么接啊?
科龙的外机有板子吗?如果改板子的话该怎么样改啊?谁能告诉我啊?谢谢啊!!!!
回复
@co163
2008年10月29日 13:42:20
8楼
肯定有板子,可能是除霜办,上边有四通阀,温控器,风机
回复