钢结构厂房支撑
wzj988
wzj988 Lv.9
2008年08月28日 17:16:20
只看楼主

现在做一个钢结构厂房,柱距11.5米,跨度21米,共19间,柱高10米,牛腿7.5米,5吨吊车。现要求厂房正面6M以下为通长开敞,不允许设置支撑。可否在在牛腿上部设置绗架支撑而下部不设呢?

现在做一个钢结构厂房,柱距11.5米,跨度21米,共19间,柱高10米,牛腿7.5米,5吨吊车。现要求厂房正面6M以下为通长开敞,不允许设置支撑。可否在在牛腿上部设置绗架支撑而下部不设呢?
免费打赏
gjkggjkg
2008年08月28日 18:34:58
2楼
感觉不成啊,呵呵...........
得问一下高手啊
回复
163hjx
2008年08月28日 23:19:06
3楼
可否考虑在柱间再设钢性系杆
回复
21centuryflying
2008年08月28日 23:47:43
4楼
我觉得可以考虑做成如下图所示的支撑形式,这样是不会影响车辆通行的。做施工时,按钢结构设计手册把各构件计算满足要求,并满足构造要求就行了 1.gif

[ 本帖最后由 21centuryflying 于 2008-8-28 23:50 编辑 ]