求助剪力墙结构 建模时跨高比小于5的连梁,你们是按洞口输的还是按梁输的啊?
qixin
qixin Lv.2
2008年08月28日 16:06:47
只看楼主

剪力墙结构 建模时跨高比小于5的连梁,你们是按洞口输的还是按梁输的啊?框架结构楼板计算时,边跨是按铰接还是按固接啊?

剪力墙结构 建模时跨高比小于5的连梁,你们是按洞口输的还是按梁输的啊?
框架结构楼板计算时,边跨是按铰接还是按固接啊?
免费打赏
liyutao123
2010年03月19日 17:33:03
2楼
好问题
回复
maple018
2010年04月10日 04:10:58
3楼
剪力墙结构 建模时跨高比小于5的连梁,按洞口输
回复
whjsun
2010年04月10日 08:08:52
4楼
按洞口输与按梁输有很大的区别,记得有一篇文章专门研究这个问题
回复
yueyue1983
2010年04月10日 09:10:15
5楼
当跨高比小于5时,按墙开洞处理;当跨高比不小于5时,为弱连梁,应采用梁元模型处理。
计算模型选用不同,计算结果差异明显。影响的不仅是结构的侧向刚度,还影响到结构的竖向刚度,对结构的柱底反力产生较大影响。
回复
superbee
2010年11月25日 11:13:25
6楼
我也正遇到这个问题,九层剪力墙住宅,外墙开窗洞很多。跨高比3—5的情况很多,到底应该按框架梁输入还是洞口呢?怎么没高手解决啊