请教一个地下室配电房层高的问题(急)
major1569
major1569 Lv.2
2008年08月28日 14:51:34
只看楼主

当配电房坐在地下室一层时,采用的是上进上出的出现方式。现有以配电房,高压柜2200mm,地下室梁下高度3.2m(梁下到伐板的高度),施工单位说桥架高度不够。我们是这样计算的,2200柜子上方800,是高压桥架,桥架自身高度300mm;高压电缆进线还要求有个转弯半径,这个半径按照10D计算,铝芯240电缆半径就要求是800m。2200+800+300+800mm,这都要求4.1m。考虑到桥架和电缆之间转弯半径做小点(桥架开口离电缆远一点),最低3.8m。请教各位,你们都是怎么做的。如何满足地下室的高度问题。急用。这个问题在郑州很普遍了。

2008年08月28日 15:19:40
2楼
为什么用铝芯电缆?载流量小,容易折断,以后万一增容还不好搭接处理,价格也便宜不了多少。
还有桥架,为什么用300的?不容易施工,容易扭曲。我800宽一下桥架都是用150高的,刚好一排电缆,也好缚设。
如果容量较小,建议采用铜芯电缆,较细,安全距离2800+桥架高度150+100安装空间,3200够用了。
如果容量较大,电缆多,建议柜下设夹层,容易处理。
不必死纠什么转弯半径,我的处理办法是差不多就行了,让现场施工的自己处理:lol
回复
major1569
2008年08月28日 16:35:44
3楼
谢谢你的回答
100的安装空间够用么。桥架的高度我是考虑的大了一点,200或者150都可以。
我们这的用户最低能用的规格是铝240,郑州电业局的规定。

我对柜下设夹层没想过,那电缆怎么转弯呢(不得不考虑)。

麻烦你解释一下夹层做法好么。
回复
wtj6688
2008年08月28日 19:00:10
4楼
我是做上海这边的。
电业站的做法是设2200的夹层,空间实在不够了可以做1400的电缆沟。电业站没做过电缆上出线的。
用户站的做法则花样多了。最小做600(一般800)的夹层,夹层600+柜高2200+上部600,差不多3米多吧。
我一般做法是配电柜基础槽钢(一般是前后二条,也有前中后三条)下作一道250*250的小梁,下面用砖凳支撑上来,其它地方都空着不用填土(有地下二层的话本层也不会增加多少重量)。柜后做一电缆沟,钢盖板盖起来。高低压电缆全部下进下出,靠墙的地方桥架引上套管引出。
你用铝芯电缆的话夹层高度可以大点,但转弯在柜内就开始了。引出的地方可以考虑做个1.5米左右的电缆竖井,开个门。
回复
major1569
2008年08月29日 09:33:06
5楼
谢谢,对我很有启发
回复

相关推荐

APP内打开