中央空调施工现场图片,请指教.
chenshuangbo
2008年08月27日 19:49:09
来自于工地图片
只看楼主

施工正在进行中,请大伙讲讲图片中技术方面的利弊.[ 本帖最后由 chenshuangbo 于 2008-8-27 20:02 编辑 ]

施工正在进行中,请大伙讲讲图片中技术方面的利弊.

[ 本帖最后由 chenshuangbo 于 2008-8-27 20:02 编辑 ]

IMG_0282.jpg


IMG_0283.jpg


IMG_0286.jpg

免费打赏
idyi16
2012年10月09日 08:36:08
52楼
冷却塔管道和阀门布置的方法和位置是在令人无语~
回复
ayu_18
2012年10月09日 09:27:09
53楼
除锈 问题 比较麻烦
回复
vagrant1688
2012年10月09日 09:59:17
54楼
如果作为一个大单看,这工程确认可以用烂来说。有点游击队的感觉
回复
beijibingwu
2012年10月09日 14:28:27
55楼
冷却水阀门安装位置太高了,确实需要用梯子,板式换热器上面出水口没有必要加泄水阀吧,再有就是进水口怎么没有加过滤器呀
回复
kelly1129143
2012年10月09日 17:17:52
56楼
不对吧,方塔的话,那里是要有阀门的,但是那阀不是水塔的总阀,那阀的作用是调节水流量的吧,防止水流不均匀,水塔会飘水的。主管那里应该还有一个总阀的。
回复
mongdefang
2012年10月10日 15:41:17
57楼
回复
amitongzhi
2012年10月11日 10:26:30
58楼
第一张图里上面那个弯头下面怎么焊了一小截短管,是想作为支撑用吗?
回复
chengdongpingcdp
2012年10月11日 10:32:29
59楼
我也是新手,学习学习
回复
qwaz007
2012年10月11日 14:25:14
60楼
技术交底是施工还是设计!
回复
shenhai2000
2012年10月11日 16:18:02
61楼
阀门安装位置不对 ! 开关阀门比较费事
回复