中央空调施工现场图片,请指教.
chenshuangbo
2008年08月27日 19:49:09
来自于工地图片
只看楼主

施工正在进行中,请大伙讲讲图片中技术方面的利弊.[ 本帖最后由 chenshuangbo 于 2008-8-27 20:02 编辑 ]

施工正在进行中,请大伙讲讲图片中技术方面的利弊.

[ 本帖最后由 chenshuangbo 于 2008-8-27 20:02 编辑 ]

IMG_0282.jpg


IMG_0283.jpg


IMG_0286.jpg

免费打赏
sgxinyou
2011年05月25日 14:40:20
42楼
第一张图:不明白为什么两根管子的相同位置,所用管件不同,补偿器安装完成后要松掉螺母。连接用螺栓明显不符合规范要求。焊活粗糙。
第二张图:就能看见一根管和支架。这么粗的管材,固定支架的做法不规范。
第三张图:不清楚这是什么连接,玩头处的连接件和管材是同一种材质吗?
这样的工程,用着不放心,干着也不会舒心吧!
回复
kt714095638
2012年01月26日 17:04:47
43楼
新手路过。。。。。。。学习
回复
yklts
2012年02月03日 20:38:53
44楼


老大所言极是!
哈哈!
好久没来了,老大还是一如既往的如此幸勤?佩服佩服。
回复
zylixiang
2012年09月24日 07:47:46
45楼
老板很拮据啊,镀锌螺栓都舍不得买。也不是碳钢螺栓. 估计业主比较好糊弄。
螺栓长度以紧固后长出螺母2~3丝为宜(加2平1弹),太长没用,隔个年儿半载的,长出部分的丝锈了就.................

回头业主叫你除锈 ,机房你就爬吧
回复
andersen30000
2012年10月07日 14:33:32
46楼
安装在垂直上水管处便于操作
回复
ggssjj2005
2012年10月07日 22:18:14
47楼
好像规范要求:冷凝水管不能直接接入雨水管的,可以间接排入雨水口。
回复
xhmyss
2012年10月07日 22:27:49
48楼
楼主发表的第3个照片:“PPR冷凝水管接入雨水管”。严重违反《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003的第6.4.18条的第5款:“冷凝水管道不得与室内密闭雨水系统直接连接。”请设计方、施工方和监理方及时纠正错误。免得日后承担责任。
回复
xhmyss
2012年10月07日 22:31:27
49楼
楼主发表的第3个照片:“PPR冷凝水管接入雨水管”。严重违反《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003的第6.4.18条的第5款:“冷凝水管道不得与室内密闭雨水系统直接连接。”请设计方、施工方和监理方及时纠正错误。免得日后承担责任。
回复
hy1107918
2012年10月08日 10:19:56
50楼
回复
zhangqingzhe
2012年10月08日 14:30:44
51楼
板换不震动,可是管子会震动的哈。
回复