中央空调施工现场图片,请指教.
chenshuangbo
2008年08月27日 19:49:09
来自于工地图片
只看楼主

施工正在进行中,请大伙讲讲图片中技术方面的利弊.[ 本帖最后由 chenshuangbo 于 2008-8-27 20:02 编辑 ]

施工正在进行中,请大伙讲讲图片中技术方面的利弊.

[ 本帖最后由 chenshuangbo 于 2008-8-27 20:02 编辑 ]

IMG_0282.jpg


IMG_0283.jpg


IMG_0286.jpg

免费打赏
franky36
2010年12月07日 18:04:16
32楼
:handshake :handshake :handshake :handshake 高人很多
回复
ljlf1984
2010年12月09日 22:44:26
33楼
一般 呵呵:) :) :)
回复
wfnje
2011年02月14日 12:42:12
34楼
质量一般,怎么两根管子一根用的是橡胶软接.另外一根用的是金属软接.
回复
xzs165
2011年02月14日 14:54:00
35楼
螺丝没垫片 螺丝太长
回复
jianhua4350
2011年02月14日 15:04:22
36楼
冷凝水管接入雨水管不好吧,
呵呵阀门的高度是有点意思,哈
回复
hawk__555
2011年02月14日 17:37:04
37楼
这样的机子还没有接触过
回复
haoluwo
2011年02月24日 09:19:15
38楼
1;软接有问题
2;冷却塔有问题
3;工程管理人员没到位
回复
gotime2010
2011年02月26日 21:44:53
39楼
新手,,学习学习
回复
fan4994
2011年05月16日 11:36:08
40楼
图少了点
不够全面
回复
shengyuank
2011年05月17日 12:51:40
41楼
以下是个人看法,若有错误请高手指导:
1、冷冻水管上未包保温层,容易产生冷凝水。
2、泄污管上未装球阀。
3、冷却塔出水未看到Y型过滤器
回复