柴油发电机的问题
reajane
reajane Lv.2
2008年08月26日 21:23:55
只看楼主

柴油发电机是三相四线(没地线),如何将三相四线转化成三相五线?柴油发电机用母线槽与配电柜连接。[ 本帖最后由 reajane 于 2008-8-28 08:34 编辑 ]

柴油发电机是三相四线(没地线),如何将三相四线转化成三相五线?
柴油发电机用母线槽与配电柜连接。

[ 本帖最后由 reajane 于 2008-8-28 08:34 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年08月27日 00:01:02
2楼
发电机也有中性点的,把中性点直接接地,并引二根线到配电柜,一根是N线(给220V负载用),另一根是接地线E。
回复
hzwhy
2008年08月27日 09:48:04
3楼
跟变压器一样的。发电机中性点直接接地,并引二根线到配电柜,另一根是接地线E。
回复
hzwhy
2008年08月27日 09:48:56
4楼
跟变压器一样的。发电机中性点直接接地,并引二根线到配电柜,一根是N,另一根是接地线E。
回复
爱芳的日子
2008年08月28日 06:10:58
5楼
这主要看你想构成什么系统了,不同的系统PE线有不同的接地方法。
回复