穿芯互感器穿芯时应注意方向吗?
gaizhixiansheng
2008年08月26日 20:30:23
来自于变压器
只看楼主

穿芯互感器穿芯时应注意方向吗?P1面向进线方对吗?

穿芯互感器穿芯时应注意方向吗?P1面向进线方对吗?
免费打赏
gaizhixiansheng
2008年08月26日 20:32:30
2楼
快来帮我啊,我在等啊。
回复
gj5789
2008年08月26日 22:39:10
3楼
是的,P1面向进线,P2是出线
回复
zhangweixin68n
2008年08月27日 13:47:52
4楼
如果接电流表方向无所谓,如果接电度表 功率因数表就必须注意方向了。P1面向进线。
回复
cqtino
2008年09月12日 19:27:44
5楼
P1面向进线,P2是出线,是这样的。
回复
lilin1017@co163
2008年09月13日 11:20:07
6楼
如果只有一个电流互感器,接一个仪表或保护,不影响。
如果是2个或3个接电表,方向要一致,接线要一致。有一个反了,相序不对,计量会出错,保护不正常。