那天再网上听有位仁兄说:保护由纵向零序电压和故障分呈负序方向判据构成,设置PT断线闭锁措施,作为发电机内部匝间、相间短路以及定子绕组开焊的主保护.故障分量负序方向判据通过检测流出发电机的负序功率实现纵向零序电压判据通检测中性点与发电机中性点直接相连但不接地的3PT开口三角绕组所输出的纵向3U0实现。保护动作于全停。个人认为转子匝间保护从发电机出口电压从PT星形绕组接,零序匝间保护从
保护由纵向零序电压和故障分呈负序方向判据构成 , 设置 PT 断线闭锁措施,作为发电机内部匝间、相间短路以及定子绕组开焊的主保护 . 故障分量负序方向判据通过检测流出发电机的负序功率实现纵向零序电压判据通检测中性点与发电机中性点直接相连但不接地的 3PT 开口三角绕组所输出的纵向 3U0 实现。保护动作于全停。
个人认为转子匝间保护从发电机出口电压从PT星形绕组接,零序匝间保护从接地的3PT开口三角绕组接,听听大家意见。
[ 本帖最后由 xp-289688 于 2008-8-26 16:47 编辑 ]