照明配电箱共分3个回路:L1-3KW;L2-2KW;L3-1KW.总空开选用多大?分支开关选用多大?
照明配电箱共分3个回路:L1-3KW;L2-2KW;L3-1KW.总空开选用多大?分支开关选用多大?
lxt9607
2008年08月26日 11:32:36
2楼
回路负荷怎么不提供?:lol
回复
马嘉明
2008年08月26日 21:13:51
3楼
L1=3KW;L2=2KW;L3=1KW
回复
dcgjily
2008年08月27日 13:33:25
4楼
总Pe=3x3=9kw
kx=1 cosФ=0.9
Pjs=9
Ijs=Pjs/根号3XU=15.19
回复
dcgjily
2008年08月27日 13:34:54
5楼
L1 选20A
L2 L3 选16A
总开关选25A
回复