排水管伸缩节的设置位置
caogen7162
caogen7162 Lv.2
2008年08月25日 15:29:07
只看楼主

在工地上我看见有些将伸缩节装在靠近地面处,还有在横支管三通的上方,我想问问具体应设置在那里才对?

在工地上我看见有些将伸缩节装在靠近地面处,还有在横支管三通的上方,我想问问具体应设置在那里才对?
免费打赏
saivet
2008年08月25日 16:15:36
2楼
我都设在排水支管下方,不知道对不对
回复
nmgbtfyq
2008年08月25日 21:18:13
3楼
这两种做法现在都有,不过我个人认为放在排水横支管下方比较合适
回复
ljty163
2008年08月28日 13:41:59
4楼
这两种做法现在都有,只要没要求就无所谓!
回复
laoying527
2008年08月29日 09:22:13
5楼
排水支管在楼板上的话,伸缩节就接在排水支管上,排水支管在楼板下的话,伸缩节就接在排水支管下,见给水排水技术措施里有写
回复
caogen7162
2008年09月13日 09:32:17
6楼
谢谢各位的帮助,让我又学到了一些。真是个交流的好地方。
回复
green-hand
2008年10月03日 17:04:13
7楼
伸缩节应设在水流汇集的管件下方
还要分的更细,本人记不太清呢
回复
单坤
2008年10月06日 21:44:32
8楼
看给排水标准图集,
回复
lintong521
2012年03月21日 15:28:30
9楼
我们同层排水目前施工的都是放在排水三通或四通顶上,也就是放在地面上。但pvc下排也有做在楼板下。
回复
machao_760
2012年03月21日 17:12:24
10楼
看给排水规范4.3.10条文及其说明