先说说我的思路。我的工作一般设计厂区或者小区的生活给水管径。所以,首先是查出“居住生活用水定额”,最高日是140~230L/人·d,取最高230L/L·d(广东中小城市)。取时变化系数为1.5。假设一个厂区或者小区的人数为500人,那么230÷24×1.5×500÷3600=2.0L/s,查常用资料,当用DN80的球墨管的时候,流速才0.4m/s.....算完后感觉不对....一般公司给厂区或者小区装给水管,500人左右的,一般都是DN100以上的。但,DN80的流速都已经是0.4m/s了,DN100就更小了,远远达不到经济流速。
我的工作一般设计厂区或者小区的生活给水管径。所以,首先是查出“居住生活用水定额”,最高日是140~230L/人·d,取最高230L/L·d(广东中小城市)。取时变化系数为1.5。
假设一个厂区或者小区的人数为500人,那么
230÷24×1.5×500÷3600=2.0L/s,查常用资料,当用DN80的球墨管的时候,流速才0.4m/s.....
算完后感觉不对....
一般公司给厂区或者小区装给水管,500人左右的,一般都是DN100以上的。但,DN80的流速都已经是0.4m/s了,DN100就更小了,远远达不到经济流速。
请教各位,究竟是不是我的算法有问题呢- -?