浴室接地的问题
jfp
jfp Lv.2
2008年08月25日 10:20:55
来自于防雷减灾
只看楼主

问大家个问题,企业厂区内职工用的单独浴室(单独的建筑,面积200平米),做总电位箱了,男、女浴室还有必要单独设局部等电位箱吗?单层建筑。屋面不需要做防雷,那接地一般怎么做啊?还有厂区传达室屋面不做防雷,那等电位接地的做法怎么做啊?

问大家个问题,企业厂区内职工用的单独浴室(单独的建筑,面积200平米),做总电位箱了,男、女浴室还有必要单独设局部等电位箱吗?单层建筑。屋面不需要做防雷,那接地一般怎么做啊?还有厂区传达室屋面不做防雷,那等电位接地的做法怎么做啊?
免费打赏
zzhspeed
2008年08月25日 11:26:45
2楼
设上LEB,并与MEB相连。
防雷还是要做上,否则防雷办不批还是你的责任。没避雷带也要做接地。
传达室可以不做避雷带,但也要做接地。还是要把屋面、柱、基础内的钢筋焊结起来。
回复
宝来
2008年08月25日 17:36:11
3楼


不是吧,:o 光做接地就好了,一层平房,除非你建在山顶上面,要不你做防雷计算试试,不太可能到上避雷带的等级。
回复
zcliang_007
2008年08月31日 08:23:07
4楼
要做局部等电位联结,这个和防雷没什么联系。。。
回复
design52
2008年09月18日 14:19:05
5楼
需要单独设局部等电位箱,最好做一下防雷
回复