一个很奇怪的问题
fu_jl
fu_jl Lv.2
2008年08月24日 16:44:23
只看楼主

我想问下各位高手..200*500的次梁可以搭在300*400的主梁上面吗?在广厦软件"数据检查"那里有提示.但最后可以计算结果出来..X 次梁Y梁高大于所搭接梁的梁高

我想问下各位高手..200*500的次梁可以搭在300*400的主梁上面吗?在广厦软件"数据检查"那里有提示.但最后可以计算结果出来..X 次梁Y梁高大于所搭接梁的梁高
免费打赏
sueweid
2008年08月24日 18:29:54
2楼
可以,注意梁能否作为支座不是看梁高,主要是看梁的线刚度,只要在构造上保证钢筋锚固可靠就行。
回复
arshfalalum
2008年08月25日 10:04:38
3楼
两个梁的顶面标高一样吗? 如果一样的话 那怎么搭得上去呢
回复
fu_jl
2008年08月25日 14:27:24
4楼
是啊!!一样高!!!
回复
icebaby100
2008年08月25日 15:01:39
5楼
可以加吊筋解决,不过一般要求主梁高度大于次梁。
回复
suibing
2008年08月25日 15:39:38
6楼
不是不能,只是不大合适
结构上不能的事很少,所以结构上重要的不是能不能的问题,而是合理不合理的问题,是不是还能够进一步优化的问题
回复
pmsap
2008年08月25日 15:54:30
7楼
“又土又木”土木工程设计网
http://www.cecad.net
网站涉及:建筑,结构,电气,暖通,给排水,化工工艺工程等专业
图纸资料免费资源共享,只要注册用户即可免费下载,谢绝灌水
“又土又木”网是一个技术交流,资料资源共享的平台
期待您的加入,谢谢
回复
libyan
2008年08月25日 15:58:15
8楼


支持有道理
回复
fu_jl
2008年08月25日 19:40:10
9楼

:loveliness: 确实是这样!!!
回复
scutforget
2008年08月25日 22:50:41
10楼
尽量做到主梁比次梁高,这样算起来也好一点。
回复
wgoever
2008年08月26日 21:42:01
11楼
构造上应该是可以做的.
但要考虑计算上是按照固接还是铰接,这决定了采取什么样的构造方法来传递弯曲
回复

相关推荐

APP内打开