小型的氟系统储液器的大小应该如何设计?为什么要搞储液器?他是什么作用呢?有的机器有,有的没有储液器?设了低压储液器(气液分离器),还要高压储液器吗?
小型的氟系统储液器的大小应该如何设计?
为什么要搞储液器?他是什么作用呢?
有的机器有,有的没有储液器?
设了低压储液器(气液分离器),还要高压储液器吗?
2楼
制冷系统储液器的大小,都是根据系统容量大小而设计的。
储液器的作用,是为了满足系统工质的循环量,保证系统运行的稳定性,储存系统工质的容器。
对于超小型的制冷系统,由于系统容积小,工质循环量少;冷凝器在设计时已充分考虑了储存液体的容积,特别是水冷式冷凝器,冷凝器冷凝后的液体就在其下部,一器两用。较大型以上的系统,储液器就必不可少了。
气液分离器的作用和安装的位置都与储液器完全不同。气液分离器安装在蒸发器的末端上部,是分离蒸发后气体中可能存在的液体制冷剂和润滑油的,避免压缩机吸入引起湿冲程(液击)事故。
回复
3楼
储液器根据制冷量和佛的种类计算大小
一般计算底部直径和倍高度
再到厂家根据接口尺寸选型
但是现在都是你就和厂家说你的制冷量是多大和口径就得了
悲哀啊,随便一人就能做匹配了!
回复
4楼
其实这个问题还是值得讨论的,用在不同的场合,比如冷冻、空调领域,这几个配件的大小肯定不一样,不是单纯的根据制冷量就能计算大小的。
另外楼上的zhangx同学很不虚心啊,你现在还是一知半解,呵呵
回复
5楼
目前一直找不到合适的计算公式,只是参考氨系统的公式进行计算,可是算完了,感觉计算的明显偏大,根本不具有参考价值,希望有专家提供更为精确的计算公式!
回复
6楼
制冷系统的问题,不是用公式就可以解决的。
公式可以提供解决问题的思路和方法。更多是通过试验。
问题是你能计算出发生液击的状态和冷媒量么。可以精确么?
你只能估算再加上不同的安全系数。
回复
7楼
系统总容量×0.6一般来讲就是合适的
回复
8楼
请教荣昌老师,
风冷冷热水机组用单向的低压储液器(板换侧),如果进出口接反了,会有哪些后果?谢谢!
回复
9楼
iopiuiuiujio
回复
10楼
我也想知道这方面的,请高手们指点啊。谢谢
回复
11楼
我见到有一种25P空调没使用低压储液器,使用二套膨胀阀
回复