是一条输送带原本是用电磁调速电机的 转速在400转左右!现在想改成用变频器调速,考虑到转速低,所以采用3KW 6级电机(900r/min),实际转速只需要400r/min,用变频器的话 频率应该很低,电机会不会发热,能用变频器吗?变频电机价格贵,所以只考虑普通电机!请高手帮忙指教下 这么低的转速 能用变频器吗?
是一条输送带原本是用电磁调速电机的 转速在400转左右!现在想改成用变频器调速,考虑到转速低,所以采用3KW 6级电机(900r/min),实际转速只需要400r/min,用变频器的话 频率应该很低,电机会不会发热,能用变频器吗?变频电机价格贵,所以只考虑普通电机!请高手帮忙指教下 这么低的转速 能用变频器吗?
2楼
变频器多低的频率都能达到,至于普通电机能否与变频器搭配我就不太清楚,如果用变频的话你如何来调节?一般变频器可以用电流(0~20mA)或电压(0~10V)来控制.
回复
3楼
肯定会发热的!!变频器控制普通电机速度不宜过低,时间不宜过长,因为普通电机转速降低他的散热风扇转速肯定也会降低,这样散热效果就很差,自然就会发热!所以如果是长时间工作制的话肯定发热,除非加冷却装置!!!!变频电机i就不一样啦,它的风扇能始终额定转速!!:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
4楼
如果电动机选择3KW-6级,那么变频的选择应该大有一个档
回复
5楼
把风叶去掉换个220V的风扇,单独供电
不管变频器频率多大,风量不减
回复
6楼
这
点很重要
回复
7楼
电磁调速是恒转矩的,而变频器调速的转矩随频率的降低而降低,在改造时要考虑。
回复
8楼
不错,果然英雄所见略同!!我也正有此意。
不过怎么加呢?外加电扇不美观啊,长期使用也不像话啊!:kiss:
回复
9楼
像SEW变频电机,其风扇和电机是一体的,我们用那么多也没见其有发热至坏的。当然如果单独散热肯定会好
回复
10楼
9楼说的很有道理,看你用什么样的电机了,SEW电机加什么风扇啊,直接接变频器用吧
回复
11楼
我认为没问题,电机在20HZ运行。变频电机价格也不贵啊。普通电机价格的1.5-2倍
回复