我司志高空调制冷时,打一会儿停会儿,停机前温度没打下来,室内温度传感没问题,又没有报警,不知何故?
我司志高空调制冷时,打一会儿停会儿,停机前温度没打下来,室内温度传感没问题,又没有报警,不知何故?
2楼
压缩机停机保护了。
回复
3楼
电压不稳也有可能的。多大的机子???
回复
4楼
2300W制冷量
回复
5楼
;P 压缩机停机保护
回复
6楼
人材 温度没到停了肯定是保护了啊 23的志高没有报警装置的吧
回复
7楼
你提的问题不是很清楚,你的那个机子外机脏不脏啊,还有之前有没有严重泄漏过,会不会有缺油的可能,如果外机脏的话就该清洗一下了,如果以前有严重泄漏的情况,那有可能是缺油导致机内高温保护,加点冷冻油就好了。
回复
8楼
保护了保护了保护了保护了
回复
9楼
压缩机很烫,就会保护。
回复