帮我看看这栋高层该怎么配电?先谢
ming606
ming606 Lv.2
2008年08月22日 10:09:49
只看楼主

本工程地下一层是车库,地面一层、二层为商场,3到18层为住宅;单层商场面积为1500平米的大型商场,住宅共4单元, 每单元16层*3户=48户,共计192户,每户8KW考虑,变压器改怎么选多大?是做室外箱式变压器还是在地下室设变配电房?要设发电机吗?希望大家发表下意见!!谢谢[ 本帖最后由 ming606 于 2008-8-22 10:16 编辑 ]

本工程地下一层是车库,地面一层、二层为商场,3到18层为住宅;单层商场面积为1500平米的大型商场,住宅共4单元, 每单元16层*3户=48户,共计192户,每户8KW考虑,变压器改怎么选多大?是做室外箱式变压器还是在地下室设变配电房?要设发电机吗?希望大家发表下意见!!谢谢

[ 本帖最后由 ming606 于 2008-8-22 10:16 编辑 ]
免费打赏
checheng2010
2008年08月26日 16:01:18
12楼
家属区都是单项负荷,应该考虑其中一项的最大负荷来计算,我觉得500KVA的变压器足够了
回复
shawj
2008年08月26日 16:23:11
13楼



商场共3000平方米,按100(KVA)/平方米?
回复
thch19
2008年08月26日 16:50:34
14楼

最好用2台变压器,因为2台变压器可以做二级负荷,一台变压器不能保证二级负荷,你必须考虑其他方式(如柴油发电机、UPS、EPS等)保证二级负荷
回复
zenghongen
2008年08月27日 09:23:56
15楼
1台800供住宅,一台630专用(考虑商场中央空调)
回复
zihao
2008年08月27日 10:08:29
16楼
修正4#
住宅考虑考虑需要系数0.42,功率因素0.8,变压器使用负荷率0.8,选用一台800足够;
专用变压器负荷考虑同时系数0.7,,功率因素0.7,变压器使用负荷率0.75,,得出变压器容量为630.
回复
ming606
2008年08月29日 08:45:53
17楼
谢了啊,大家很热心!
回复