请问大家一个关于办公楼一层有汽车库的消防做法问题
oksoft
oksoft Lv.7
2008年08月22日 09:52:07
只看楼主

各位好。珍爱生命,远离男足!闲话少扯,请教大家一个问题: 一个多层的办公楼,一层局部是汽车库,大概是停放5辆以内的汽车,汽车库和办公楼内走廊通过甲级防火门联通。这样这栋建筑应该按照一个防火分区考虑还是两个防火分区?建筑专业说明里写的是一个防火分区,那么如果设消火栓,汽车库内怎样考虑呢?汽车库和办公楼是按一个建筑计算室外消防水量还是按两个相邻建筑计算室外消防水量的和呢?

各位好。珍爱生命,远离男足!
闲话少扯,请教大家一个问题:
一个多层的办公楼,一层局部是汽车库,大概是停放5辆以内的汽车,汽车库和办公楼内走廊通过甲级防火门联通。这样这栋建筑应该按照一个防火分区考虑还是两个防火分区?建筑专业说明里写的是一个防火分区,那么如果设消火栓,汽车库内怎样考虑呢?汽车库和办公楼是按一个建筑计算室外消防水量还是按两个相邻建筑计算室外消防水量的和呢?
免费打赏
hxhlyh
2008年08月23日 16:19:42
12楼
AAAA比方如下:假如一个多层的办公楼,其首层设置有停车库,停放汽车为80辆,总体积为30000m3,则其消防给水系统的参数如何确定?

[ 本帖最后由 hxhlyh 于 2008-8-23 16:21 编辑 ]
回复
hxhlyh
2008年08月23日 16:24:47
13楼
BBBB:查查建规GB50016-2006之表8.8.2-2,室外消火栓给水系统用水量为25L/s;查《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97之7.1.5条:停放汽车为80辆属于III类汽车库,室外消火栓给水系统用水量为10L/s,取其较大值,则本建筑室外消火栓给水系统用水量取为25L/s。
回复
hxhlyh
2008年08月23日 16:26:12
14楼
CCCC:查查建规GB50016-2006之表8.4.1,室内消火栓给水系统用水量为15L/s;查《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97之7.1.8条:停放汽车为80辆属于III类汽车库,室内消火栓给水系统用水量为10L/s,取其较大值,则本建筑室内消火栓给水系统用水量取为15L/s。
回复
hxhlyh
2008年08月23日 16:27:09
15楼
DDDD:查《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97之7.2.1条:停放汽车为80辆属于III类汽车库,应设置自动喷水灭火系统。
回复
hxhlyh
2008年08月23日 16:28:40
16楼
EEEE:查《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)之附录A,自动喷水灭火系统应按中危险II级进行设计。
回复
hxhlyh
2008年08月23日 16:31:17
17楼
FFFF:汽车库一般不列入到某一建筑的一种功能内,因此本建筑就是办公楼,不必定为是综合楼。