各位好。珍爱生命,远离男足!闲话少扯,请教大家一个问题: 一个多层的办公楼,一层局部是汽车库,大概是停放5辆以内的汽车,汽车库和办公楼内走廊通过甲级防火门联通。这样这栋建筑应该按照一个防火分区考虑还是两个防火分区?建筑专业说明里写的是一个防火分区,那么如果设消火栓,汽车库内怎样考虑呢?汽车库和办公楼是按一个建筑计算室外消防水量还是按两个相邻建筑计算室外消防水量的和呢?
各位好。珍爱生命,远离男足!
闲话少扯,请教大家一个问题:
一个多层的办公楼,一层局部是汽车库,大概是停放5辆以内的汽车,汽车库和办公楼内走廊通过甲级防火门联通。这样这栋建筑应该按照一个防火分区考虑还是两个防火分区?建筑专业说明里写的是一个防火分区,那么如果设消火栓,汽车库内怎样考虑呢?汽车库和办公楼是按一个建筑计算室外消防水量还是按两个相邻建筑计算室外消防水量的和呢?
2楼
1。本建筑是一栋一层设置有汽车库的多层办公楼,是一栋建筑,因此室外消火栓用水量可按整栋建筑的体积查建规GB50016-2006之表8.8.2-2选取,不必按两个相邻建筑计算室外消防水量。
回复
3楼
2。如果设消火栓,汽车库内怎样考虑呢?
汽车库内设置两个室内消火栓,消火栓间距5m以上即可。
回复
4楼
3。什么时候应按两个相邻建筑计算室外消防水量?
打个比方,某厂区有A厂房、B厂房、C厂房各一座,其中A厂房为多层丙类厂房,体积36000m3(查建规GB50016-2006之表8.8.2-2,室外消火栓给水系统用水量为30L/s);B厂房也为多层丙类厂房,体积16000m3(查建规GB50016-2006之表8.8.2-2,室外消火栓给水系统用水量为25L/s);C厂房也为多层丙类厂房,体积16000m3(查建规GB50016-2006之表8.8.2-2,室外消火栓给水系统用水量为25L/s);则厂区的室外消火栓给水系统总用水量如何选取?
[
本帖最后由 hxhlyh 于 2008-8-22 10:41 编辑 ]
回复
5楼
接上帖:
1)若A厂房与B厂房的防火间距为3m,B厂房与C厂房的防火间距为3m,A厂房、B厂房与C厂房耐火等级均为二级:查建规GB50016-2006之表3.4.1,防火间距过小,因此A厂房、B厂房与C厂房应按建规8.2.2条注1定为成组布置的建筑物,则厂区室外消火栓给水系统用水量应按用水量较大的相邻两座选取,为30+25=55L/s。
[
本帖最后由 hxhlyh 于 2008-8-22 10:35 编辑 ]
回复
6楼
2)若A厂房与B厂房的防火间距为10m,B厂房与C厂房的防火间距为10m,A厂房、B厂房与C厂房耐火等级均为二级:查建规GB50016-2006之表3.4.1,防火间距过小,因此A厂房、B厂房与C厂房不属于建规8.2.2条注1成组布置的建筑物的情形,则厂区室外消火栓给水系统用水量应按用水量最大的一座选取,为30L/s。
回复
7楼
3)若A厂房与B厂房的防火间距为3m,B厂房与C厂房的防火间距为10m,A厂房、B厂房与C厂房耐火等级均为二级:此种情况亦不属于建规8.2.2条注1成组布置的建筑物的情形,这时候可将A厂房与B厂房看成为一栋建筑处理,总体积为36000+16000=52000m3,(查建规GB50016-2006之表8.8.2-2,室外消火栓给水系统用水量为40L/s),厂区室外消火栓给水系统用水量应按用水量最大的一座选取,取为40L/s。
[
本帖最后由 hxhlyh 于 2008-8-22 10:42 编辑 ]
回复
8楼
4.。何为成组布置的建筑物?
指某区有3座及3座以上的建筑物,当他们之间的防火间距均过小,不符合规范要求时,则称为成组布置的建筑物。
回复
9楼
请问大家一个关于办公楼一层有汽车库的消防做法问题
回复
10楼
还有一个问题,如果停放车辆比较多的话,按办公楼考虑是不是就不太合适了。
仍按办公楼考虑!!
回复
11楼
暂时有点事,有空再详细解释!