本人是学水的刚刚开始做暖,很多东西不懂。请教:采暖主管道上多大距离设置一个伸缩节???谢谢!!
本人是学水的刚刚开始做暖,很多东西不懂。请教:采暖主管道上多大距离设置一个伸缩节???谢谢!!
2楼
超过50m的直管段
回复
3楼
看设计手册或施工说明。
回复
4楼
热变形计算:实际位移量=管道的膨胀系数×温差×管线长度
膨胀节整体内压推力计算: 内压推力=工作压力P·有效面积A
波纹管的位移反弹力的计算: 位移反力及反弹力=膨胀节整体刚度KX×实际位移量X
摩擦力计算 : 摩擦力=摩擦系数×垂直重力
(每米管道重力=W=0.02466(D-T)T)(每米液体重力=密度×体积)
(每米垂直重力=管道重力+液体重力)
装一个补偿器对两端固定支架的力=内压推力+反弹力+摩擦力
根据位移量来选择波纹补偿器
资料075586128655 13823109984 陈先生
回复
5楼
同意
手册里比教较容易查
计算出对应管道的热伸长量,再根据管线形状决定自然补偿还是采用伸缩节,采用何种伸缩节
偶公司这类手册至少十几种,很好查的
回复
6楼
我也很想知道这个问题,一住宅楼18米高,立管上需不需要设伸缩节?
回复
7楼
一住宅楼18米高,立管上需不需要设伸缩节,不用,靠管道两端的伸缩就可。
回复
8楼
我好想知道呀,因为我没有手册,与规范。 能告诉我吗?
拜托!
回复
9楼
在此,谢谢大家了。
回复
10楼
今天,质量上有关人员,非要在18米高的地板采暖住宅楼加伸缩补偿器,我们 用ppr做立管的。我由没有理由反驳他们?
如做在何处做?进户处吗?
我是新手能告诉我吗?
回复
11楼
1、采暖立管尽量不用塑料管。
2、可在直管段上人为地取自然弯来解决,此工程加伸缩补偿器不可取。
回复