伸缩节的设置!急!!
weiwei523
weiwei523 Lv.2
2005年03月15日 15:41:48
来自于采暖供热
只看楼主

本人是学水的刚刚开始做暖,很多东西不懂。请教:采暖主管道上多大距离设置一个伸缩节???谢谢!!

本人是学水的刚刚开始做暖,很多东西不懂。请教:采暖主管道上多大距离设置一个伸缩节???谢谢!!
免费打赏
nky6666
2005年03月15日 17:14:52
2楼
超过50m的直管段
回复
jswgq-55
2005年03月17日 16:59:58
3楼
看设计手册或施工说明。
回复
cst_8
2005年04月29日 23:47:40
4楼
热变形计算:实际位移量=管道的膨胀系数×温差×管线长度
膨胀节整体内压推力计算: 内压推力=工作压力P·有效面积A
波纹管的位移反弹力的计算: 位移反力及反弹力=膨胀节整体刚度KX×实际位移量X
摩擦力计算 : 摩擦力=摩擦系数×垂直重力
(每米管道重力=W=0.02466(D-T)T)(每米液体重力=密度×体积)
(每米垂直重力=管道重力+液体重力)
装一个补偿器对两端固定支架的力=内压推力+反弹力+摩擦力
根据位移量来选择波纹补偿器
资料075586128655 13823109984 陈先生
回复
zht2004
2005年04月30日 08:49:10
5楼

同意

手册里比教较容易查
计算出对应管道的热伸长量,再根据管线形状决定自然补偿还是采用伸缩节,采用何种伸缩节

偶公司这类手册至少十几种,很好查的
回复
liuyijunyijun
2005年05月09日 14:14:50
6楼
我也很想知道这个问题,一住宅楼18米高,立管上需不需要设伸缩节?
回复
jswgq-55
2005年05月09日 14:18:25
7楼
一住宅楼18米高,立管上需不需要设伸缩节,不用,靠管道两端的伸缩就可。
回复
liuyijunyijun
2005年05月09日 14:19:59
8楼
我好想知道呀,因为我没有手册,与规范。 能告诉我吗?

拜托!
回复
liuyijunyijun
2005年05月09日 14:20:54
9楼
在此,谢谢大家了。
回复
liuyijunyijun
2005年05月11日 15:34:02
10楼
今天,质量上有关人员,非要在18米高的地板采暖住宅楼加伸缩补偿器,我们 用ppr做立管的。我由没有理由反驳他们?
如做在何处做?进户处吗?
我是新手能告诉我吗?
回复
lwjlwj
2005年05月11日 17:23:53
11楼

1、采暖立管尽量不用塑料管。
2、可在直管段上人为地取自然弯来解决,此工程加伸缩补偿器不可取。
回复

相关推荐

APP内打开