水系统问题,望各路好汉不吝赐教!
120499248
120499248 Lv.2
2008年08月21日 17:28:17
来自于中央空调
只看楼主

论文简介: 高校校园环境是学校育人的重要载体和途径,是社会主义事业接班人和建设者的重要基地。建设优美的校园, 营高校校园环境以其独特的校园风格和文化内涵,深刻影响着师生的思想、观念和行为方式,它不仅为大学生学习、生活提供物质条件,而且对大学生健康人格的形成与发展有着重要的影响。因此,从育人角度探讨校园建设途径,对培养高素质人才、充分发挥环境育人功能具有重要意造和谐的育人环境,充分发挥其育人功能,是时代的必然要求。

论文简介:

高校校园环境是学校育人的重要载体和途径,是社会主义事业接班人和建设者的重要基地。建设优美的校园, 营高校校园环境以其独特的校园风格和文化内涵,深刻影响着师生的思想、观念和行为方式,它不仅为大学生学习、生活提供物质条件,而且对大学生健康人格的形成与发展有着重要的影响。因此,从育人角度探讨校园建设途径,对培养高素质人才、充分发挥环境育人功能具有重要意造和谐的育人环境,充分发挥其育人功能,是时代的必然要求。



附件名:200811131226581864478.zip

文件大小:38K

(升级VIP 如何赚取土木币)

hudike2006
2008年09月12日 23:34:09
2楼
不会的.
压差旁通阀是根据系统水量变更导致阀两端产生压差,从而控制阀门的开启度,来旁通水量;
楼层干管上的压差控制阀,是该干管系统中末端设备的用水量的变更而产生的动态不平衡,用来调节系统阻力平衡的,但不调节水量;
由此,不会影响整个系统的压差旁通的
回复
everskyss
2008年09月13日 16:01:13
3楼
楼上的还是没解释清楚阿!!!!我现在想弄清楚,这个压差平衡阀究竟是根据哪里的压差,还是流量在调节的呢?举个例子,如果A干管内的某一个设备现在需要冷水量减小,此时后他的阀关小,这个时候与他在一个干管内的其他的支路的水量就会受到影响,其他设备的水流量就要增大,这个应该很好理解,你减少了其他的肯定要增加,那这样不就是影响了该干管内其他设备的水流量阿,此时A干管上的平衡阀是如何调节的呢,即使是调节了能起到影响或者调节其他末端设备的水流量吗,因为是在干管上你怎么能影响末端呢!
回复
hudike2006
2008年09月13日 20:16:59
4楼
1,A干管的控制阀只能平衡阿A干管的系统平衡,其作用就是不会由于A系统水流量的变更而导致B\C等干管的水量变化'
同时由于A干管内的末端设备流量变更,会影响干管内的其他设备的流量,所以安装控制阀,来平衡A干管的阻力;
2,A干管内的设备水量的平衡,一般情况下干管内的末端一定是风机盘管,而且连接设备一般不宜超过20台,,控制阀后的风机盘管存在一定的水力失调,但由于风机盘管的阻力基本相同,且管长不长,其失调有限;至于某个风机盘管的启闭导致A管内水力的失调,是通过控制阀的调节,动态平衡A管的系统平衡;
3大的空调箱的平衡,一般是单独供回水支路,若与风机盘管共用干管则需在控制阀之前接出供回水管,其系统平衡一般用动态平衡调节阀,若只用调节阀虽也可平衡空调箱,但由于经常性的调节易坏。
4若一定要随意的接出水管的话,建议风机盘管用动态平衡二通阀;这样每个末端设备都成为了一个系统,不会应为其他设备的启闭导致的系统流量的变更
5更正一下上次的发言,控制阀是以平衡系统阻力为目的的,不是以调节水量为目的(阻力变更肯定是要导致流量变更的)
6稍微更正一下您的发言,在分集水器的各分路上不可能装压差控制阀,有设计人员可能会在集水器上装静态平衡阀,但在系统中已用到了压差控制阀,就没必要再集水器上装静态平衡阀了。
系统平衡比较复杂,很欣赏您的钻研精神,只是希望你不要把系统的平衡与变流量压差旁通混为一谈。
回复
hantaisheng
2008年09月14日 17:24:42
5楼
你说的系统应该是一次泵变流量系统吧。